    日本荏原EBARA消防泵單元FSFU100-E

    貨號: #FSFU100-E

    庫存: 1

    日本荏原EBARA消防泵單元

    日本荏原EBARA消防泵單元

    任11.jpg

    一、核心系列與型號解析

    1. MEFU 系列(標準型單級臥式消防泵單元)

    • 型號格式:口徑 MEFU 設計壓力電機功率(如 50MEFU35.5)

      • 口徑:40/50/65/80/100/125/150mm(對應 DN40-DN150)

      • 設計壓力等級:3/4.5/5/7/10(單位:10×10?Pa,即 0.3/0.45/0.5/0.7/1.0MPa)

      • 電機功率:3.7kW/5.5kW/7.5kW/11kW/15kW/18.5kW/22kW 等

    • MEFU50-3:DN50 口徑,0.3MPa 設計壓力,單級臥式標準型消防泵

    2. MEFP 系列(帶穩壓泵的 MEFU 變體)

    • 在 MEFU 基礎上集成小型穩壓泵,實現消防系統壓力穩定維持,適用于對壓力波動敏感的場所

    • 型號格式與 MEFU 一致,僅前綴為 MEFP(如 50MEFP457.5)


    二、核心技術參數(典型配置)

    • 流量范圍:MEFU 系列約 15~150m3/h,根據型號與電機功率變化

    • 揚程范圍:約 30~150m,適配不同建筑高度與系統阻力需求

    • 工作壓力:最大 0.3~1.0MPa(對應型號中壓力等級)

    • 介質溫度:0℃~80℃(清水及消防專用水)

    • 電機配置:三相異步電機,2 極 / 4 極,50Hz/60Hz 可選,防護等級 IP55,絕緣等級 F 級

    • 啟動方式:標準直接啟動,可選星三角啟動或自耦降壓啟動

    • 安裝形式:臥式底座集成式,可直接固定于混凝土基礎,無需額外調整

    • 密封系統:機械密封,適配長期待命與緊急啟動的工況需求


    三、結構特點與核心優勢

    1. 合規性保障:完全符合日本消防廳告示第 8 號標準,通過日本消防設備安全中心認證,確保消防系統在緊急情況下可靠運行

    2. 緊湊省空間設計:泵與電機直聯,一體化底座,占地面積小,適配狹小機房空間,特別適合高層建筑與商業綜合體

    3. 高效水力模型:采用 CFD 優化的閉式葉輪,效率可達 80% 以上,同時具備低汽蝕余量(NPSHr),減少氣蝕風險,延長泵組壽命

    4. 后拉式維護結構:無需拆卸進出口管路,可直接抽出轉子部件,大幅縮短檢修時間,降低維護成本

    5. 多重保護設計:標配過載、過流、缺相保護,可選配振動、溫度監測系統,實現設備狀態實時監控,提前預警故障

    6. 全工況穩定運行:在高揚程低流量工況下仍能穩定運行,確保消防系統在不同火災場景下的供水可靠性


    四、主要部件與材質選擇

    • 泵體與泵蓋:鑄鐵(標準配置),可選球墨鑄鐵或不銹鋼材質,適配不同水質條件

    • 葉輪:鑄鐵或青銅材質,經動平衡校正,確保運行平穩,振動值低于行業標準

    • :高強度合金鋼,表面經硬化處理,提升耐磨性與抗腐蝕性

    • 軸承:高精度滾動軸承,潤滑脂潤滑,設計壽命可達 20,000 小時以上

    • 機械密封:單端面機械密封,適配清水介質,可選雙端面密封用于特殊工況

    • 底座:型鋼焊接結構,經時效處理,剛性強,減少運行振動傳遞


    五、適用場景與系統適配

    1. 建筑消防:高層建筑、商業綜合體、酒店、醫院的消火栓系統與自動噴淋系統

    2. 工業消防:工業園區、石油化工輔助設施、倉儲物流中心的水噴霧滅火系統

    3. 特殊場所:數據中心、精密儀器車間、博物館等對消防系統可靠性要求極高的場所

    4. 系統適配:可與消防控制柜、穩壓裝置、氣壓罐等配套使用,形成完整消防給水系統

    5. 安裝方式:支持吸上式與自灌式安裝,適配不同水源條件與機房布局


    六、運行與維護要點

    1. 啟動前檢查
      • 打開排氣閥排出泵體與管路內空氣,避免氣堵影響啟動效率

      • 手動盤車檢查轉子轉動是否順暢,無卡滯現象

      • 檢查潤滑油位與密封狀態,確保無泄漏

      • 確認進出口閥門狀態,保證水流通道暢通

    2. 定期維護
      • 每周進行一次試運行,每次運行時間不少于 5 分鐘,確保設備處于備用狀態

      • 每月檢查密封、軸承溫度與振動情況,記錄運行參數

      • 每季度檢查電機絕緣性能與電氣連接,緊固松動部件

      • 每年進行一次全面性能測試,包括流量、揚程、效率等關鍵指標

      • 定期更換易損件(密封圈、墊片等),根據使用環境調整更換周期

    3. 故障處理
      • 啟動失敗:檢查電源、控制電路、電機與泵體連接狀態

      • 壓力不足:檢查葉輪磨損、密封泄漏、管路堵塞或閥門未全開

      • 振動異常:檢查基礎緊固、軸承磨損、葉輪不平衡或聯軸器對中不良

      • 泄漏嚴重:檢查機械密封損壞、泵體裂紋或連接螺栓松動


    七、其他系列簡介

    • FSFU-E/FSFP-E:立式單級消防泵單元,占地面積更小,適用于極狹小機房空間

    • FMSFU/FMSFP:立式多級消防泵單元,高揚程設計,適配超高層建筑

    • FMDFU/FMDFP:柴油機驅動消防泵單元,無外部電源時仍可正常運行,適用于關鍵場所

    • MCFU/MCFP:小型緊湊型消防泵單元,適配小型建筑與附屬設施

    • MSFU/MSFP:不銹鋼材質消防泵單元,適配腐蝕性水質或特殊環境

    Scroll
    聯系方式
  • <sup id="wkqwo"><code id="wkqwo"></code></sup>
  • <sup id="wkqwo"><code id="wkqwo"></code></sup><sup id="wkqwo"><code id="wkqwo"></code></sup>
  • <sup id="wkqwo"></sup>
  • <tfoot id="wkqwo"><noscript id="wkqwo"></noscript></tfoot><sup id="wkqwo"></sup>
    <tfoot id="wkqwo"></tfoot>
  • <sup id="wkqwo"><dl id="wkqwo"></dl></sup><tfoot id="wkqwo"><noscript id="wkqwo"></noscript></tfoot><sup id="wkqwo"></sup><tfoot id="wkqwo"><code id="wkqwo"></code></tfoot>
  • <fieldset id="wkqwo"><noscript id="wkqwo"></noscript></fieldset>
  • <sup id="wkqwo"><dl id="wkqwo"></dl></sup>
  • <tfoot id="wkqwo"><code id="wkqwo"></code></tfoot>
  • <tfoot id="wkqwo"><code id="wkqwo"></code></tfoot>