日本荏原EBARA消防泵單元

型號格式:口徑 MEFU 設計壓力電機功率(如 50MEFU35.5)
口徑:40/50/65/80/100/125/150mm(對應 DN40-DN150)
設計壓力等級:3/4.5/5/7/10(單位:10×10?Pa,即 0.3/0.45/0.5/0.7/1.0MPa)
電機功率:3.7kW/5.5kW/7.5kW/11kW/15kW/18.5kW/22kW 等
MEFU50-3:DN50 口徑,0.3MPa 設計壓力,單級臥式標準型消防泵
在 MEFU 基礎上集成小型穩壓泵,實現消防系統壓力穩定維持,適用于對壓力波動敏感的場所
型號格式與 MEFU 一致,僅前綴為 MEFP(如 50MEFP457.5)
流量范圍:MEFU 系列約 15~150m3/h,根據型號與電機功率變化
揚程范圍:約 30~150m,適配不同建筑高度與系統阻力需求
工作壓力:最大 0.3~1.0MPa(對應型號中壓力等級)
介質溫度:0℃~80℃(清水及消防專用水)
電機配置:三相異步電機,2 極 / 4 極,50Hz/60Hz 可選,防護等級 IP55,絕緣等級 F 級
啟動方式:標準直接啟動,可選星三角啟動或自耦降壓啟動
安裝形式:臥式底座集成式,可直接固定于混凝土基礎,無需額外調整
密封系統:機械密封,適配長期待命與緊急啟動的工況需求
合規性保障:完全符合日本消防廳告示第 8 號標準,通過日本消防設備安全中心認證,確保消防系統在緊急情況下可靠運行
緊湊省空間設計:泵與電機直聯,一體化底座,占地面積小,適配狹小機房空間,特別適合高層建筑與商業綜合體
高效水力模型:采用 CFD 優化的閉式葉輪,效率可達 80% 以上,同時具備低汽蝕余量(NPSHr),減少氣蝕風險,延長泵組壽命
后拉式維護結構:無需拆卸進出口管路,可直接抽出轉子部件,大幅縮短檢修時間,降低維護成本
多重保護設計:標配過載、過流、缺相保護,可選配振動、溫度監測系統,實現設備狀態實時監控,提前預警故障
全工況穩定運行:在高揚程低流量工況下仍能穩定運行,確保消防系統在不同火災場景下的供水可靠性
泵體與泵蓋:鑄鐵(標準配置),可選球墨鑄鐵或不銹鋼材質,適配不同水質條件
葉輪:鑄鐵或青銅材質,經動平衡校正,確保運行平穩,振動值低于行業標準
軸:高強度合金鋼,表面經硬化處理,提升耐磨性與抗腐蝕性
軸承:高精度滾動軸承,潤滑脂潤滑,設計壽命可達 20,000 小時以上
機械密封:單端面機械密封,適配清水介質,可選雙端面密封用于特殊工況
底座:型鋼焊接結構,經時效處理,剛性強,減少運行振動傳遞
建筑消防:高層建筑、商業綜合體、酒店、醫院的消火栓系統與自動噴淋系統
工業消防:工業園區、石油化工輔助設施、倉儲物流中心的水噴霧滅火系統
特殊場所:數據中心、精密儀器車間、博物館等對消防系統可靠性要求極高的場所
系統適配:可與消防控制柜、穩壓裝置、氣壓罐等配套使用,形成完整消防給水系統
安裝方式:支持吸上式與自灌式安裝,適配不同水源條件與機房布局
打開排氣閥排出泵體與管路內空氣,避免氣堵影響啟動效率
手動盤車檢查轉子轉動是否順暢,無卡滯現象
檢查潤滑油位與密封狀態,確保無泄漏
確認進出口閥門狀態,保證水流通道暢通
每周進行一次試運行,每次運行時間不少于 5 分鐘,確保設備處于備用狀態
每月檢查密封、軸承溫度與振動情況,記錄運行參數
每季度檢查電機絕緣性能與電氣連接,緊固松動部件
每年進行一次全面性能測試,包括流量、揚程、效率等關鍵指標
定期更換易損件(密封圈、墊片等),根據使用環境調整更換周期
啟動失敗:檢查電源、控制電路、電機與泵體連接狀態
壓力不足:檢查葉輪磨損、密封泄漏、管路堵塞或閥門未全開
振動異常:檢查基礎緊固、軸承磨損、葉輪不平衡或聯軸器對中不良
泄漏嚴重:檢查機械密封損壞、泵體裂紋或連接螺栓松動
FSFU-E/FSFP-E:立式單級消防泵單元,占地面積更小,適用于極狹小機房空間
FMSFU/FMSFP:立式多級消防泵單元,高揚程設計,適配超高層建筑
FMDFU/FMDFP:柴油機驅動消防泵單元,無外部電源時仍可正常運行,適用于關鍵場所
MCFU/MCFP:小型緊湊型消防泵單元,適配小型建筑與附屬設施
MSFU/MSFP:不銹鋼材質消防泵單元,適配腐蝕性水質或特殊環境